樓主  發表于: 2011-09-22 16:16
求教大家個問題,我在調試設備過程中,s7200  PLC CPU單元為226的輸出有1點老是反復吸合,間隔一會就瞬間吸合斷開,不知道是怎么回事,用在軟件里監控這一點監控不出來,軟件里不吸合,但是輸出吸合,請大家幫個忙解決下
冰點博客//www.ice-off.com
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3401 個
工控威望: 3199 點
下載積分: 70698 分
在線時間: 1609(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-08-29
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-23 15:05
軟;硬分析。
軟:檢查程序是否有反復吸合的可能。你可以使用計數器編一個小程序監控。如果沒有則可以判斷為硬件故障。
硬:檢查該地址輸出指示燈是否有反復亮;滅的可能。當然這時必須保證該點地址一直有輸出。還有就是該點輸出內部接觸不良;外部是否存在漏電的可能。