三菱FX1N-40 PLC ,通電無反應,POWER指示燈不亮。代換電源厚膜塊STRG6551無效果,后查閱到FX1N系列電源原理圖。其中標號c8電容兩端電壓僅為0.2V.根據圖紙分析,似乎是D3元件(SFPL-62)損壞。但圖紙標識的是二極管元件,我的理解,D3應該是穩壓管,提供電源厚膜供電電壓。請教各位,D3(SFPL-62)是什么元件?該如何維修? (附圖紙)
分享
yangzuofei
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
373 個
工控威望:
293 點
下載積分:
486 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間:
2008-07-30
最后登錄:
2022-09-19
查看yangzuofei的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-06-12 15:56
全看
|
小
中
大
你檢查STRG6651的1 4腳,看有沒有300v 和0.5-1伏的啟動電壓,檢查輸出有無短路,如沒有, 檢查R1 R10 C8,或直接更換掉,一般問題就能解決